空压机安全对策措施
1)空压机房
空压机房的位置选择应当符合
下述要求:
(1)空压机房应位于公司的全年最小频率风向的下风侧。
(2)空压机站房的朝向应使机器间有良好的自然通风和散热空间。
(3)空压机房与建筑物、构筑物的最小间距应当符合
相关规定。
2)安全设施
(1)空压机的吸气口应当设置
相应的过滤器或过滤装置
;(2)空压机吸气系统的吸气口,宜装设在室外,并有防雨设施
;(3)储气罐上必须安装安全阀,储气罐与供气总管之间,应设切断阀
;(4)空压机及管道系统必须按设计要求安装压力表,且不能闲置。压力表精度不应低于
2.5级,表盘直径应
≥100mm
,刻度盘上应标明最高压力警戒红线及铅封。
(5)空压机的排气管应加消声器,以降低噪声。消声器应引出室外。
(6)空压机组应当设置
相应的声、光报警及联锁装置。
(7)空压机组旁应设紧急停车按钮,以防突发事故时用。
3)运转与操作注意事项
(1)空压机起动前注意检查安全防护装置是否良好可靠,曲轴和注油器油位不应低于油标规定;长期停车或维修后的空压机或间断运转
的空压机,启动前应盘车几圈,确定无故障后,方可启
动运转。(2)空压机运转
...