枯竭气藏型储气库危险性分析
目前国内储气库多为枯竭气藏型储气库,枯竭气藏储气库采用先注后采的运转
方式,注气一般采用燃气驱动往复式注气压缩机组;采气一般要经过井口调压装置,并经露点控制装置采用乙二醇加节流制冷脱水脱烃除去伴随天然气采出的少量凝析油等液体,同时,配套的乙二醇再生装置再生乙二醇重复使用。
1.输送介质与脱水剂
天然气、凝析油、乙二醇、甲醇、导热油等是地下储气库地面注气站的易燃易爆介质,天然气作为输送介质的风险在第二章已进行了分析,本章主要对储气库站场较多的凝析油、乙二醇、甲醇、导热油进行重点介绍。
(1)凝析油采气过程当中
,伴随天然气采出少量凝析油,凝析油属易燃液体,火灾危险类别为甲类。其蒸气与空气易形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸;与氧化剂能发生强烈反应,遇高热分解出有毒的烟雾。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,易存留在地表、沟坑、低洼、死角处,较长时间聚集不散,遇明火会引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。其火灾、爆炸危险性见表
6-1。表6-1凝析油火灾、爆炸危险特性
物料名称
闪点/℃自燃点/℃爆炸极限
/%火灾危险类别
适 ...