全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
120 0
2025-06-28
变电站倒闸操作危险点及其控制措施
序号作业内容
危险点控制措施一接收操作命令票1.接听电话不清,接受操作令错误
1.1接受操作令前与调度方互通姓名做好记录工作。
1.2启动录音对接收操作令全过程录音。
1.3受令完毕逐字、逐句复诵,以使双方听证无误,如有疑问必须双方应答清楚。
二填操作票1.填写操作票错误
1.1受令后根据操作任务对照一次系统图,明确操作对象运转
位置,开关、刀闸双重编号。
1.2由操作人填写操作票,监护人逐项审批。
1.3正式操作前必须在模拟盘上操作预演无误。
三操作1.走错间隔
1.1操作人在前,监护人在后到达操作现场。
1.2确认操作对象的设备名称、双重编号与操作票相符。
2.误操作
2.1倒闸操作必须由两个人
进行。2.2监护人持票发令,操作人复诵,严格做到监护人不动手。操作中每进行一项均必须进行
“三对照”,严格按照
票面顺利操作。
2.3执行一个倒闸操作任务中途不准换人。
2.4建立完善的万能钥匙使用和保管制度。防误闭锁装置不能随意退出运转
,停用防误闭锁装置时,要经总工程师批准,短时间退出防误闭锁装置时,应经值长或变电站站长批准,并应按程序尽快投入运转
。 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群