操作员站全部失去监控且无后备监视手段应急处理预案
1.1故障现象
(1)运转检查。1)全部操作员站数据显示黑屏。
2)全部操作员站响应缓慢,画面右上角的时钟走表缓慢或者卡涩。
3)全部操作员站死机,失去监控功能。
(2)热控检查
1)工程师站的系统状态图画面上,全部工作站或者控制器显示离线。
2)交换机数据指示灯闪烁减缓及部分端口指示灯全部熄灭,或者变为黄色。
3)操作员站电源双路切换装置(
SM934
,在DCS配电柜内)电源指示灯熄灭。
1.2故障原因
(1)操作员站全部电源失去。
(2)监控网络全部故障。
(3)服务器全部故障。
1.3故障分析和后果
全部操作员站失去监控功能,设备自主运转
,或者导致停机停炉,甚至造成损坏机组设备。
1.4故障处理
1.4.1
运转处理若所有操作员站关机,说明由整个
DCS电源失去引起,参考
1.4.1
条款处理。
若全部操作员站响应缓慢或无响应,但无电脑关机情况,则网络或服务器全部故障的可能比较大,
请参考A.3DCS
网络瘫痪应急处置预案
3.4.1
及A.4 DCS
冗余服务器均故障应急处置预案
4.4.1
处理。(需要写上在多少页,并把页 ...