超深六层地下室堵漏、防水综合技术
广东省邮电通信枢纽综合楼位于广州市中山二路,其地下室
6层,基坑挖深达
19m,地下室底板下设抗浮锚杆群
48组共817根,集水井
9口。依据
地面水位观测孔的观测情况,基坑周边地下水位仅为地面下
1.5~2.0m
,采用截水帷幕和坑底抽水等措施虽能有效控制地下水位,但集水井等处的水压仍较高,施工较困难,技术要求也较高。
1防水材料选择
依据基坑开挖情况,基坑底已达中风化岩层。为减小地下室底板与基岩的约束及约束力对防水层的影响,地下室底板的防水采用两层卷材,使其彼此间有一个滑动的空间。同时,考虑抗拔锚杆群、集水井处等复杂
部位施工困难和垂直面容易出现空鼓等不利因素,抗拔锚杆群、集水井及地下室外墙采用聚氨酯涂料防水。
防水卷材采用
3mm厚APP改性沥青防水卷材。该产品具备
良好的弹性和胶质感,抗拉力大,延伸率高,
120℃
不变形,
150℃
不流淌,
-50℃
不龟裂,抗老化期长,抗紫外线性能强。
911聚氨酯防水涂料能自动融合达到无缝效果,形成高弹性、无接缝的橡胶坚韧防水层,具备
强度高、粘结力强、抗腐蚀性能好、寿命长、带潮施工等特点。
2施工准备 ...