钢桁架安装工程安全技术交底
2.4钢梁安装:
2.4.1
吊点必须设在钢梁三汇交节点上。钢梁起吊时离地
50cm
时暂停,检查无误后再继续起吊。
2.4.2
安装第一榀钢梁时,在松开吊钩前初步校正;对准钢梁支座中心线或定位轴线就位,调整钢梁垂直度,并检查钢梁测向弯曲,将钢梁临时固定。
2.4.3
第二榀钢梁同样方法吊装就位好后,不要松钩,用系杆或檩条临时与第一榀钢梁固定,跟着安装支撑系统及部分檩条,最后校正固定,务使第一榀钢梁与第二榀钢梁形成一个具备
空间刚度和稳定的整体。
2.4.4
从第三榀钢梁开始,在屋脊点及上弦中点装上檩条即可将钢梁固定,同时将钢梁校正好。
2.5构件连接与固定:
2.5.1
构件安装采用焊接或螺栓连接的节点,需检查连接节点,合格之后
方能进行焊接或紧固。
2.5.2
安装螺栓孔不允许用气割扩孔,永久性螺栓不得垫两个以上垫圈,螺栓外露丝扣长度不少于
2~3扣。2.5.3
安装定位焊缝不需承受荷载时,焊缝厚度不少于设计焊缝厚度的
2/3,且不大于
8mm,焊缝长度不宜小于
25mm
,位置应在焊道内。
安装焊缝全数外观检查,主要的焊缝应按设计要求用超声波探伤检查内 ...