附着式升降脚手架安装应当符合
哪些要求?
1、在首层安装前应当设置
安装平台,安装平台应有保障施工人员安全的防护设施,安装平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求。
2、安装时应当符合下述规定
:1)相邻竖向主框架的高差应不大于
20mm
;2)竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差应不大于
5‰,且不得大于
60mm
;3)预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于建筑结构外表面,其中心误差应小于
15 mm
;4)连接处所需要的建筑结构混凝土强度应当由
计算确定,且不得小于
C15;5)升降机构连接应当正确
且牢固可靠;
6)安全控制系统的设置和试运转
效果符合设计规范和要求
;7)升降动力设备工作正常。
3、附着支承结构的安装应当符合设计规范和要求
,不得少装和使用不合格螺栓及连接件。
4、安全保险装置应全部合格,安全防护设施应齐备,且应当符合设计规范和要求
,并应当设置
必要的消防设施。
5、电源、电缆及控制柜等的设置应当符合
现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》
JGJ46
的有关规定。
6、采用扣件
式脚手架搭设的架体构架,其构造应当符合
现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架 ...