电缆检测、修理
安全操作章程
1、操作章程
(1)检测、修理
人员必须两个人
以上,劳保穿戴齐全,持证上岗。
(2)检测、修理
前必须将负载停止运转
。(3)必须戴绝缘手套或用绝缘棒将二次开关箱、户外配电装置相应刀闸拉至分开位置,验电后拆除二次回路、主回路保险,挂
“有人工作,禁止合闸
”警示牌或派专人看护。
(4)必须将电缆充分放电后拆除,用(2022-05
00)兆欧表测量确定故障芯线并再次放电。
(5)必须要使用
完好测试仪器确认电缆故障点并验证无电后,将电缆首尾端短接并接地,方可操作。
(6)处理故障点、制作、热缩电缆头使用压线钳时,要防止挤压伤手,使用喷灯时要严格执行操作章程
。(7)电缆故障处理完毕后
,必须进行绝缘测试(并将测试结果记录备案留底存档
)。(8)送电前必须将所带设备电源开关处于分断状态,确认线路无人操作。
(9)将二次开关箱、户外装置内二次回路、主回路保险依此安装正常,戴绝缘手套或用绝缘棒将空气开关(刀闸)送至合的位置,拆除警示牌。
(10)确认所有设备运转
正常,方可离开。
(11)阴雨潮湿天气不易进行该项操作。
2、风险评价
(1)一人操作,无人监护,易 ...                                        
                                    
附件列表