间断电源安全操作章程
i.系统启动
1.启动维护旁路开关;
2.启动“整流器输入开关
”等待门内的
“低电瓶”灯熄灭;
3.启动“备用电源
”开关;4.启动“UPS
输出”开关;5.切断“维护旁路
”开关;6.启动电瓶箱内的电瓶开关;
7.同时按逆变器
“ON”
及“”键;ii.手动维护旁路
1.确定“市电频率异常
”,“备用电源停止
”的灯都没有亮;
2.同时按逆流器
“OFF”
及“”键,确定门内的
“INV
ON”灯熄灭;
3.启动“维护旁路
”开关;4.切断“UPS
输出”开关;5.切断“备用电源
”开关;iii.
从手动维护旁路回复正常运转
1.确定门内
“逆流器运作
”熄灭;2.启动“备用电源
”开关;3.启动“UPS
输出”开关;4.切断“维护旁路
”开关;5.同时按逆流器
“ON”
及“”键;6.负载会自动由备用市电转至逆流器输出。
iv.停机1.同时按逆流器
“OFF”
及“”键,确定门内的
“逆流器运作
”灯熄灭;
2.启动“维护旁路
”开关;3.切断在电瓶箱内的
“电瓶开关
”,切断“整流器输入
”开关,切断
“备用电源
”开关,切断
“UPS
输出”开关 ...