原煤仓内壁衬板检查、更换作业安全措施
1、工程概述
为了防止
原煤仓内壁衬板脱落堵塞给煤机进粉口,保证设备的安全稳定运转
,根据生产需求,趁此临修期间对
2#炉#4原煤仓内衬板脱落情况进行检查并重新铺设。
2、编制依据
1、《发电企业设备检测、修理
导则》(
DL/T-838-2003
)2、《电业安全工作规程》(热力和机械部分)
3、《火力发电厂
A/B/C
级检测、修理
管理标准》
4、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》20
02版5、《电力基本建设火电设备维护保管规程》
DL/T855-2004
6、《电力建设工程施工现场管理规定》
3、工作环境及危险点分析
1、工作环境复杂,粉尘过多、光线不足,容器内作业。
2、检测、修理
时#4皮带突然起动,造成煤粉洒落进原煤仓,危及人身安全。
3、进入原煤仓因空气不流通作业人员易窒息。
4、由于原煤仓内
黑暗,不易进行检测、修理
。5、原煤仓内空间过大,无处站立,易发生人身伤害。
6、原煤仓内煤粉过多,电火焊容易造成
火灾事故。
4、技术措施
1、用吊笼吊入原煤仓进行检查确认衬板脱落情况。
2、将#4原煤仓内煤粉清理干净,并搭设脚手架。 ...                                        
                                    