全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
209 0
2025-07-02
电气检测仪表安全技术操作章程
一、钳形电流表
1、在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应当由两个人
进行,一人监护,一人测量,并填写工作票。
2、使用钳形电流表时,应当注意
钳形电流表的电压等级,测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离不小于
0.3米。3、测量低压可熔保险器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相可熔保险器和母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引发
相间短路,同时应当注意
不得触及其他带电部分。
4、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在
0.3米以上,且绝缘良好,测量方便,方可进行。当有一相接地时,严禁测量。
5、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用之前
要擦试干净。
二、摇表测量绝缘
1、使用摇表测量高压设备绝缘,应当由两个人
担任。2、测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。
3、测量绝缘时,必须将被测设备从各个方面
断开,验明无电,确实证明设备无人工作后,方可进行,在测量中禁止他人接近设备。
4、在测量绝缘前后,必须将被测设备对地放电。在测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进 ...