1)施工方案
①.根据工程实际编制的脚手架专项施工方案,方案应有针对性,能有效地指导施工,明确安全技术措施。
②.搭设高度超过
25m且不足50m的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结图、现场杆件立面、平面布置图外,还应说明脚手架基础做法。
③.外架专项施工方案包括计算书及卸荷方法等,是否经企业技术负责人审批并进行签字
盖章。2)立杆①.钢管脚手架基础平整夯实,砼硬化,落地立杆垂直稳放在金属底座、厚木板、砼地坪、砼预制块上,底部应设纵横相连扫地杆。
②.立杆基础外侧设置截面不小于
20×20cm
的排水沟,并在外侧设
80cm
宽以上砼路面。
③.外脚手架不宜支在屋面、雨棚、阳台等处,确因工程需要搭设的脚手架,要分别对外架和屋面、雨棚、阳台等部位的结构稳定进行计算并采取有效安全措施。其设计计算书和安全措施须经企业技术负责从审批签字盖章。
3)架手脚与建筑物拉结
①.脚手架与建筑物按水平方向不大于
7m,垂直方向不大于
4m设一拉结
点。拉结点转角和顶部处加密,即在转角
1m范围按垂直方向不大于
4m设一拉结,顶部
80cm
以内范围 ...