全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
234 0
2025-07-02
高低压配电柜维修保养标准
变(配)电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运转
情况等条件安排设备的清扫检查工作。一般情况下,至少每年一次。低压配电装置应当定期
进行清扫维修,清扫维修一般一年不得少于2次
,并应安排在雷雨季节和高峰负荷期前进行。
一、各机组的维修保养标准
(一)高压组柜
高压配电系统的维护保养规程:
1对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次。
2巡检时,通过人的感官应仔细分析,发现问题时快速进行处理
,做好记录工作。
对重大异常现象及时上报
。进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。
3 巡检
内容如下:
①进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。
②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触;翻线柜、进线柜、计量柜、
PT柜(电压互感器柜)、变压
器输出柜三相电流是否正常;温湿度是否正常。
③变压器的温度是否超过允许值;变压器的运转
声音是否正常,变压器接地是否良好。
④各个低压配电室的高压设备是否运转
正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否 ...
附件列表

高低压配电柜维修保养标准.docx

大小:38.52 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群