高压配电装置的一般规定
1、配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应满足在当地环境条件下正常运转
、检测、修理
、短路和过电压时的安全要求,并应考虑到远景发展。
2、配电装置各回路的相序排列宜一致。对屋内硬导体及屋外母线桥应涂刷相色油漆,不涂相色油漆的应有相色标志。
3、110kV
、及以上屋外配电装置的架构荷载条件及电气距离,有条件时宜考虑带电、检测、修理
的要求。
4、为了进一步保证
电器和母线的检测、修理
安全,每段母线上宜装设接地开关或接地器;电压为
63kV
、及以上的配电装置,对断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关。
屋内配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应留有接触面和连接端子,以便于安装携带式接地线。
5、屋内外配电装置均应装设闭锁装置及联锁装置,以防止带负荷拉合隔离开关,带接地合闸,有电挂接地线,误拉合断路器,误入屋内有电间隔等电气误操作事故。
6、空气污秽地区屋外配电装置中的电气设备和绝缘子,应根据不同的污区等级采取相应的外绝缘标准
(见《高压架空线路和变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》)及其它防尘、防腐等措施,并应便于清扫。
水电厂配电装置位置的 ...