煤磨系统CO2灭火气体安全操作章程
设置于煤磨厂房西南角的CO2灭火系统是扑灭煤粉制备系统明火和潜在火源的有效设备,设备保养维护工应按本规程对该系统进行点检保养,巡检工在接到值班主任或操作员释放CO2灭火的指令以后,应按本规程的有关规定快速进行。
一、CO2灭火系统的维护保养:
1、CO2灭火气瓶在释放完毕后,设备保养维护工应快速将空瓶斜下,将备用瓶按上,并将瓶口固定铁丝环拆除,使新更换上的气瓶处于随时可以释放的状态。
2、释放完毕的空瓶卸下后,生产科应当立即联系业务部关系人员灌装CO2气体,力争用最少的时间更换完毕。
3、生产科应对CO2气体的填充和释放的时间以及数量等进行记录,存放时间超过半年的气瓶应进行检验(检验可以使用称重法),当气体净重量减少量超过50%时应重新更换气体。
4、生产科应每周对CO2灭火系统点检一次,除N2自动控制以外(暂时无法使用)应保证其它各部分能快速正常地使用(例如:气瓶软管连接紧固,固定铁丝环已拆除,通向煤粉仓的管路阀门为常开,通向袋收尘的管路阀为常闭等)。
二、CO2灭火系统气体的释放:
1、巡检工在接到操作员或值班主任释放CO2的指令后应当立即赶到气 ...                                        
                                    