全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
86 0
2025-07-02
系统调试作业风险控制专项措施
一、重点控制措施
1.严禁造成
TA二次侧回路开路、
TV二次侧回路短路及反充电,试验前用万用表测量
TV、TA二次回路的完好性,并重点检查
TV二次高压保险或空气开关的极差配置和分合情况,必要时对
TA二次侧回路就近用短接线进行短接,确保试验数据的正确性。
2.严禁CT二次侧开路、
PT二次侧短路及
PT反充电,短路接地使用短接片或短接线,严禁用导线缠绕。
3.应确认待试验的稳定控制系统(试验系统)与运转
系统已完全隔离后方可按开始工作,严格防范
走错间隔及误碰无关带电端子。
4.远方传动试验前,将一次设备(断路器、隔离刀闸、接地刀闸等)操作把手置于
“就地”位置,二次保护测控装置对应遥控压板置于
“分断”状态;当需远方遥控或传动试验时,经工作负责人同意后,再将其置于
“远方”和“闭合”位置,且在一次设备处设专人监视,保持联络畅通确认一次设备处无检测、修理
人员时,再进行远方遥控或传动试验。
5.由一次设备处引入的测试回路注意采取防止高电压引入的危险,高压试验设备应铺设绝缘垫。
通电试验过程当中
,试验人员不得中途离开。
6电流互感器升流试验时,封闭相应 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群