全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
91 0
2025-07-02
脱硫Ⅱ段停电安全措施
一.目的为了便于检测、修理
2#脱硫变本体风扇,需将
2#脱硫变停运检测、修理
,2#脱硫变所带脱硫
Ⅱ段母线负荷将由
1#脱硫变接带。
二.操作步骤
令脱硫人员将
2#吸收塔烟气进出口门连锁退出,脱硫
Ⅱ段母线所带负荷停运;
断开2#脱硫变低压侧
TL-002
开关;将该开关柜内的钥匙拔出,插入母联
TL-003
开关;合上TL-003
开关;检查脱硫
Ⅱ段电源及设备恢复正常;
令脱硫人员恢复设备运转
;停2#脱硫变高压侧
132开关,并将该开关小车摇出,合上接地刀;
在2#脱硫变低压侧出口母排上挂接地线一组;
三.防范措施
通知电气、锅炉、脱硫、检测、修理
及相关人员,确定操作时间;
脱硫人员应该先
确认2#吸收塔进出口挡板门在打开位置,并将其连锁解除电源停电,确保烟气正常通流;
停运2#脱硫变所带负荷(循泵、氧化风机
、所有搅拌器的电源等):因设备失电短暂停运(用时约
5分钟)出口参数可能出现超标现象,脱硫人员应提前做好调控,必要时可提前将出口参数降至最低,或降低部分机组负荷;
四.参加人员(电气、脱硫及检测、修理
人员学习并签名)