回风巷电气设备使用安全技术措施
根据东沟矿实际建设和生产需要,需在回风巷安装电气设备,为了进一步确保
安全特制定如下安全措施。
一、领导组
组长:副组长:
成员:回风巷使用机电设备
“一通三防
”安全技术措施
一、概述
根据《煤矿安全规程》规定,矿井总回风巷中不得放置机电设备,因我矿生产建设需要总回风巷内安装电器设备,为满足电器设备在专用回风巷内安装使用移动变压器、局扇风机馈电开关及局扇组合开关保证在回风巷内安装使用机电设备的安全,特制定安全技术措施。
二、瓦斯监控、断电装置相关要求
1、调度室在回风巷中使用电气设备的地点下风侧
3-5米处安设瓦斯传感器一台,并实现瓦斯电闭锁。
2、回风巷内的所有机电设备点必须安装甲烷传感器并具备甲烷超限
断电功能。
3、传感器挂设要求当CH4≥0.5%
甲烷传感器必须能发出警报。当
CH4≥0.5%,
时必须能及时断电;当
CH4<0.5时方可恢复供电。
4、操作电气设备时,应该先
测定电气设备
20米附近的瓦斯浓度,瓦斯浓度
≥0.5
%时严禁操作电气设备。
三、安全技术措施:
1、对总回风巷中所有电器设备使用地点设置瓦斯检查牌板,每班安排专职瓦检 ...
附件列表