管道燃气点火操作章程
一、当通气已到户内总阀时
1.检查户内燃气管道情况,安装是否规范、有无违章现象;
1.1安装规范检查:
(1)管道是否涂黄色警示漆;可以给予点火,在点火单上注明,发整改通知给装表班组。
(2)管道和燃气表具是否有支架固定牢固;不予点火,发整改通知给装表班组。
(3)燃气表气源出入口安装方向是否正确;不予点火,发整改通知给点火班组。
(4)是否存在私接管道;不予点火,发整改通知给用户,待用户整改完毕后再给予点火。
(5)是否存在非直埋管道(镀锌管、铝塑管、胶管)埋墙或埋地;不予点火,待用户整改完毕后再给予点火。
(6)气源为液化石油气的管道是否通过卧室、浴室、地下室;气源为天然气的管道是否通过卧室、浴室;不予点火,待用户整改完毕后再给予点火。
(7)室内是否同时使用瓶装煤气;不予点火,待用户整改完毕后再给予点火。
1.2用户燃气设施检查:
(1)检查用户燃气器具与提供的支管阀门数量是否一致;出现支管阀门数多余的情况,拆除多余
阀门;阀门数少于燃气器具数,增加阀门后,直到燃气器具与阀门数量一致,再给予点火。
(2)检查支管阀门与燃气器具的连接管件是否合格;连接胶管老化 ...