机电线雨季保安全供电措施
雨季到来
,矿业公司机电线为了进一步保证
雨季(每年五月中旬至九月中旬)的安全供电,要求有井上变配电室和配电点的单位和相关部门认真严格执行
如下措施,并对井下供电给予要求:
一、有井上变配电室和配电点的单位要求:
1.对变配电室和配电点设备,电缆沟,电缆桥架等每周检查不得少于2次
,雷雨天加强巡视。每周对设备检测、修理
一次,加好硅胶,并对已变色硅胶进行更换。
2.低压电动机,配电设备和配电线路的绝缘电阻不低于
0.5兆欧。3.高压电动机的定子绕组每千伏工作电压绝缘电阻值应不小于
1兆欧,对发现不符合上述绝缘电阻值最低规定时,要及时采取措施,进行除尘、清擦、除湿或更换等,保证电器设备及线路的绝缘情况。
4.大型电器设备
(1)对提升机电机、主排
水泵、提升机的整流变压器及附属供电设备,每周绝缘检测不得少于2次
,相对湿度达到
60%以上时,每天检测一次,并认真做好记录工作。
(2)对于备用主扇电机及附属供电设备要单独建立设备绝缘遥测记录,每天要进行1次
绝缘遥测,并认真做好记录工作。
(3)对以上设备发现问题,及时汇报并立即组织处理,检查处理结果要做好记录,并 ...