国防光缆管道加固与施工安全方案
我项目部门前及内环路、顺高路工程有一根国防光缆通过,因光缆在我部路基及便道施工范围以内
,为了更好的保护国防光缆,业主要求我方对其进行加固保护,我项目部同相关部队领导经现场勘察决定,采取如下措施进行保护:
1、国防光缆保护方案:
①、首先人工
(国防光缆左右十米内,禁止施工机械一切活动
)清除地面杂草、小麦等障碍物,找出国防光缆标石,请部队人员用专业勘测仪器找出国防光缆的走向和覆土深度,项目部施工员、技术员配合部队人员
记录勘测数据并用国防电缆专用旗帜标注出光缆的准确位置。人工开挖前项目部必须详细向工人进行技术交底,提高工人思想意识。开挖时应使用铁锹慢慢开挖并控制挖掘力量,铁锹必须平铲严禁向下用力挖掘,以防碰损光缆,发现光缆后立即停止手中铁锹,改用抹墙的小铲子挖掘。
②、基础开挖宽
40cm
,开挖后把光缆拉出保护,派专人进行
24小时看护,在基础底浇注
15cmC25
砼垫层。等垫层强度达到规范强度后,将
DN100
镀锌钢管切开一条缝,国防光缆放进钢管,再在钢管旁边放一个备用的
DN100
钢管,钢管接头及切缝用胶带封
死以防混凝土灌进钢管,在钢管上 ...