潜水排污泵操作章程
1范围1.1本标准规定了动力分场废水处理站潜污泵操作的技术条件和要求。
1.2本标准适用于平安高精XXXX有限公司
动力分场废水处理站潜污泵操作。
2内容2.1使用之前
的检查仔细检查泵有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落;检查电缆线有无破损、折断,电缆线的入口密封是否完好,发现有不良地地方应当及时进行妥善处理
。检查绝缘电阻用
500v
兆欧表测量电机相间和相对地间的绝缘电阻,其值:当环境温度
5度时应大于
50MΩ
、30度时应大于
10MΩ
。检查油室内是否有油。检查螺塞和加油或查油后确保螺塞拧紧确保不漏。
检查叶轮转动是否灵活。泵入池前通电检查转向是否正确。
△检查电源装置是否安全可靠、正常,检查是
否已可靠接地。
2.2起动和运转
起动时应关闭吐出管路上的流量调节阀,当泵全速运转后再渐渐
打开该阀门。注意不能长时间在绝小流量甚至吐出阀门关闭的情况下运转。
2.3停车:关闭吐出管路上的阀门,然后停车。寒冷时应当注意
防冻。
附件列表