架空电力线路巡视安全措施
第1条:线路巡视应当由
有电力线路工作经验的人员担任。暑天、雪雨天必要时由两个人
进行。单人巡线时,禁止攀登电杆;夜间巡线应沿外侧进行,大风天巡线应沿线路上风侧前进。
第2条:事故巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已停电,亦应认为线路有随时恢复送电的可能。
第3条:巡线人员发现导线落地或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点
8米以内,并快速
报告领导等候处理。
第4条:巡线周期:
1)定期巡检
对于1—10KV
线路,一般为每月2次
;1KV以下线路一般每季至少1次
。2)特殊巡视因气候恶劣、地表塌陷等原因,按需要决定。
3)夜间巡视
1—10KV
线路每隔半年至少1次
。4)故障巡视
故障后巡视
5)监察巡视每年至少1次
。综上所述,每条线路每月检查巡视不得少于2次
。第5条:线路运转
标准有关数据:
3—10KV
架空电力线路的过引线、引下线与相临导线间的净空距离,不应小于
0.3m
,1KV以下时,不应小于
0.15m
。3—10KV
架空电力线路的导线与拉线、导线与电杆、导线与架空间的净空距离,不应小于
0.2m
,3KV以下时,
不应小于
0.0 ...