建筑电气常见问题的预防
一、进户管线质量问
l、现象(1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。(2)、预埋深度不够,位置偏差较大。(3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。(4)、进户管与地下室外墙的防水处理不好。
2、原因分析(l)、材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。(2)、与土建和其他专业队伍协调不够。(3)、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。(4)、预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。
3、预防措施(l)、进户预埋管必须要使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚PVCΦl14为4.5mm以上,Φ56为3mm米)。(2)、加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。(3)、加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞(4)、预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。 ...