热氨冲霜操作规范
由于热氨融霜是把氨蒸汽热源引入冷却排管,使其与壁外霜衣换热迫使霜衣吸热融化从排管上脱落。从而达到除霜的目的。又由于热融霜时会使冷却排管发生较大的温差变化,排管上的焊接点在急剧冷缩拉应力的作用下有可能发生焊点开裂、漏氨安全风险,因此必须严格操作章程
:1、动力部技术负责人为热氨融霜安全操作第一责任人,动力部经理负责监督整个融霜过程的安全操作。
2、热氨融霜操作前必须做好各项安全准备工作,如通讯设备
、防氨面具、橡皮手套、应急救护用具以及操作工具应摆放在专用箱内以备急用,并方便快速取用。
3、指定专人或小组
负责操作整个融霜过程,严格按照
热氨融霜操作程序进行操作。
4、与冷藏部协调配合,为了避免
融霜时滴下来的水冻结在货物或地坪上,应对融霜区域内货物上或地坪上进行铺设油布之类的覆盖物。
5、融霜热氨压力须控制在
0.6—0.9mMPa范围以内
,操作时应缓慢开启热氨进汽阀门逐步升压。为了进一步保证
融霜时有足量的热氨气源,机房操作人员应调整开机台数,并把控好
氨液循环量。
6、若在融霜过程当中
出现排管焊缝有开裂漏氨现象,在立即切断融霜回路的同时,由动力部负责人快速
组 ...