井下变电所操作章程
一、一般规定
1.变电所值班人员或操作工必须持证上岗。
2.变电所值班人员或操作工必须熟记本规程。
3.井下变电所设备操作必须执行《煤矿井下电气安全技术操作章程
?等规定。
4.停送电应当由
熟悉供电系统的电工或变电所值班人员操作,其他人员不得操作,不允许中间换人停、送电。
5.变电所操作人员接到调度室的停、送电命令后,方可执行,不允许擅自停送电。停电设备必须悬挂
“有人工作,不准送电
”的警示牌,低压开关必须上机械闭锁。
6.检测、修理
高压配电柜、变压器,或检测、修理
高压线路时,必须要把
高压配电柜手车拉出,使其脱离电源,检查电源侧挡板确已挡住,汇报调度手车已退出。
7.操作高压电气设备时必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘台上工作。
二、操作程序:
1.停电:1)按下控制该停电
线路配电柜的
“分闸”按钮,分闸指示灯亮,配电柜断路器断开,退出手车
2)停进线柜或联络柜时,先停负荷柜,依次停联络柜,进线柜。停电程序同第
1条。3)验电:手车退出后要验电,验电时,应使用电压等级合格的验电器。戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘台上工作。
4)放电:当验明无电后,再进行接 ...
附件列表