临时用电及小型机械设备安全技术交底
1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用
TN-S
接零保护系统,项目应在工程变压器中性接地点或总配电房电源进线段
N(工作零线)线处引出
PE线并按要求做好重复接地,总箱处重复接地极电阻应小于
4欧姆。2、根据项目作业场地的情况,场内主线路均应采用埋地敷设(埋设深度
>0.7m
)。支线线路尽量采取埋设的方式,若架空设置的话必须架设在专用电杆上并应避免机械损伤和介质腐蚀,场内架空线路最大弧垂不得低于
4m,遇机动车道时不得低于
6m。在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿脚手架引入,垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,电缆水平敷设宜沿墙或门洞刚性固定,最大弧垂距地不得小于
2m,主干线不得小于
2.5m
。3、根据项目的规模,该项目应做
“四-五级”配电方能满足要求
。总箱应设在靠近电源的区域且必须按要求设置配电房,总箱内应配置电流电压表和互感器,总箱应具备电源隔离,短路、过载、漏电保护功能。总箱内漏电保护器宜按分路设置,动作时间应大于
0.1S
,但动作电流与动作时间的乘积不应大于
30mA·S
。4、分配电箱应 ...
附件列表