井筒混凝土施工保障措施
一、概述
xxxx
西副井井筒全深
755.5m
,井口设计标高
+26.5m,
净径Ф7.2m,
净断面40.7
㎡,井筒表土段和风化基岩段采用冻结法施工
,冻结段深度
300m
。基岩段采用钻爆法施工,井壁结构为钢筋混凝土和素混凝土结构:其中
-220.5
~-395.5m
为单层钢筋混凝土结构,竖筋
Φ20@200
㎜,环筋
Φ22@180
㎜,井壁厚度
850mm
,混凝土强度等级为
C40;其中-395.5
~-450.5m
为双层钢筋混凝土结构,竖筋
Φ22@200
㎜,环筋
Φ25@180
㎜,井壁厚度
950mm
,混凝土强度等级为
C40;-450.5m
以下为素混凝土结构,井壁厚度
750mm
,混凝土强度等级为
C40。目前基岩段已施工至
99模,工作面标高为
-595.5m(
累深622m),
由于井筒工作面涌水及井壁淋水较大,直接影响井壁混凝土质量
,为了确保工程质量特编制本措施,施工单位必须严格遵照执行
。二、施工方法
:混凝土在井口采用机械搅拌,经溜槽进入灰罐,灰罐由绞车松至吊盘砼经溜灰管入模。
三、保障措施
:严格砼配合比进行搅拌 ...