接触网隔离开关安全技术操作章程
一、一般规定
1、隔离开关开闭作业时,必须要有两个人同时在场
,一人操作一人监护。
2、操作人员必须由铁路供电部门培训合格之后
,持有隔离开关操作证,方可操作隔离开关。
3、隔离开关操作前,操作人员必须穿戴好规定的绝缘靴和绝缘手套,放置好绝缘垫。
4、确认开关及其传动装置正常,绝缘杆及接地线良好,方准按程序操作。
5、在雷电、下雨天气,禁止操作隔离开关。
6、操作人员必须保证通讯设备完好,发现异常情况时及时进行上报
。二、操作程序
(一)操作前检查
1、开锁。2、确认开关及其传动装置正常,绝缘杆及接地线良好,方准按程序操作。
(二)断电、送电
断电:1、分闸,操作要准确快速
,一次分到位,中途不得停留和发生冲击。
2、确认完全隔离后上锁。
3、按照相关规定
对非带电端进行验电。
4、确认无电后,在非带电端挂好接地线。
5、操作过程当中
人体各部不得与支柱及其构件相接触。
送电:1、拆除接地线。
2、开锁。3、合闸,操作要一次合到位,中途不得停留和发生冲击。
4、确认合闸到位后上锁。
三、注意事项
1、当发现隔离开关及其传动装置状态不良时,值班人员应当立即 ...