全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
69 0
2025-07-05
临时施工用电技术交底
单位工程名称
交底时间
分部分项工程名称
配电室交底人交底内容:
1、配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。
2、配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪和小动物出入措施。
3、配电室的门应向外开,并配锁,门下部须有百页,百页处及通风窗应钉钢丝网防护,钢丝网网格不大于
1cm×1cm
。4、配电室的天棚室内最低距地不低于
3m,室内比室外高差最小不低于
0.2m
。5、配电室应当符合以下
要求:a、配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于
1.5m
;b、配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于
1m;c、配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于
1m;d、配电装置的上端距天棚不小于
0.5m
;e、在配电室内设值班或检测、修理
室时,该室距配电屏(盘)的水平距离应大于
1m,并采取屏障隔离;
f、配电室内的裸线与地面垂直距离小于
2.5m
时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于
1.9m
;g、配电室的围
栏上端与垂直上方带电部分的净距不小于
0.075m
。6、配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于
3级,室内应配置干砂箱 ...
附件列表

临时施工用电技术交底.docx

大小:34.12 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群