进风立井绞车基础施工安全技术措施
主斜井、进、回风立井绞车基础施工安全技术措施
一、工程概况
国投哈密一矿进、回风立井凿井期间所用提升机为
2JK-3.0/20
型一台,布置在进风立井井筒北侧,提升中心线(固定滚筒中心线)偏井筒中心线西
945mm
,2JK-3.0/20
型提升绞车主轴中心线和井筒相距
46m。主斜井凿井期间所用提升机为
JK-2.5/20
型一台,布置在主斜井南侧,提升中心线偏井筒中心线东
1350mm
,JK-2.5/20
型提升绞车主轴中心线和井筒中心坐标相距
80m。详见后附稳绞车平面布置图和绞车基础设计图。
二、基础放线
根据稳绞车平面布置图和绞车基础设计图对进回风立井进行放线,先将井筒南北方向线标定,经纬仪架设在井筒中心线交点位置,用经纬仪标定南北方向,从井架中心线交点拉尺
46000mm
,确定提升机主轴方向线,按绞车基础尺寸标定绞车基础轮廓线。
根据稳绞车平面布置图和绞车基础设计图对主斜井进行放线,先将井筒南北方向线标定,经纬仪架设在井筒中心线交点位置,用经纬仪标定南北方向,从井筒中心线交点拉尺
80000mm
,确定提升机主轴方向线,按绞车基础尺寸标 ...