某煤矿停风停电安全技术措施
因我矿现在的地面配电室设备使用时间过长,按照计划进行改造,需要对井上下停电、停风,为了进一步保证
停电、停风期间的安全,特制定本措施:
一、停电、停风原因
地面配电室改造。
二、停电、停风时间及停电、停风范围
停电、停风时间定为:2022年
5月4日8:00
至2022年
5月4日8:30
。停电、停风范围:全矿井停电、停风,时间约为
0.5小时。三、成立临时安全组织机构
组长:xxx副组长:xxx成员部门:
xxxxxxxxxxxx办公地点:
xxxx
四、停电、停风措施
(一)停电、停风前
1、停电时间按照调度室通知执行。
2、停电前1小时,值班调度员必须清点下井所有作业人员,清楚各工作地点人数,井口检身员清点人数,并汇报调度。
3、主扇停止前
1小时调度值班人员应通知井下抽干各水仓的积水,尽量使水位降到最低。
4、主扇停止前
1小时瓦检员检查井下有害气体情况及通风设施完好情况并汇报调度值班人员及通风值班人员。
5、在主扇停风半小时前机电队检查井下供电。
6、停电时,主扇司机必须及时向调度室汇报并作好停风记录,主要是主扇电流、电压、轴温、时间、负
压等同 ...