煤矿单回路供电安全技术措施
贾岭南煤业原副井至主井变电所两趟双回路高压输配电架空线路,该线路首末端为电缆线路,中间为架空线路。采用截面LGJ-50钢芯铝绞线,其中一趟出原副井配电室2号高压柜至主井1号高压柜,线路总长873米,用12米杆子13根。另一趟出原副井配电室12号高压柜至主井13号高压柜,线路总长987米,用12米杆子15根。按照初步设计要求,主井需增加两台315千伏安变压器为新副井开工使用服务。新副井增加负荷后,原LGJ-50钢芯铝绞线的高压供电线路不能满足要求,需更换成LGJ-120钢芯铝绞线,以保证主井高压供电系统的科学性、安全性、可靠性。另有9根水泥杆出现断裂现象需要更换,所有金具、瓷瓶、拉线等施工时一同更换。在更换高压供电线路时需先停一路供电线路,待这一路更换完毕试验合格投入运转后再更换另一路。工程施工时矿井供电处于单回路供电状态。为了进一步保证矿井单回路供电运转期间的通风安全,特制定以下安全技术措施:
一、主要风机单回路运转的原因、影响范围、危害:
由于机电部门对供电线路进行改造,改造期间矿井主要风机单回路供电,一旦单回路供电线路出现故障将导致主要风机停止运转,造成 ...