全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
77 0
2025-07-07
筛板塔维护检测、修理
规程和安全风险辨别及应对措施
一、安全措施及要求
1.施工单位在施工作业前必须办理安全作业相关票证、并得到当班班长签字确认批准。方可进入现场施工准备工作。
2.进行检测、修理
作业前,必须确认将筛板塔从系统中用正规金属忙插板隔绝。
3.作业前要求如下:
a)与受限空间连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝;
b)与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵;
c)受限空间内照明系统用安全电压,且每一个用电户都有漏电保护器或用可充电头灯照明。
4.作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到如下要求:
a)氧含量为
18~21%;b)有毒气体(物质)浓度应当符合
GBZ2.
1 的有关规定
;5.如遇到动火作业时分析合格标准为:
a)当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于
4%时,其被测浓度应不大于
0.5%(体积分数)
b)当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于
4%时,其被测浓度应不大于
0.2%(体积分数)
6.进塔施工时应当保持
受限空间空气流通良好,
采用风机强制通风并保证风机向外部送风。
7.应 ...