配电室建设和管理安全技术交底
交底内容:
1.配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。
2.成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
3.配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。
4.配电室应当符合以下
要求:1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于
1.5m
,双列布置不小于
2m;2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于
0.8m
(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于
0.6m
);3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于
1m;4)配电室的天棚距地面不低于
3m;5)在配电室内设值班或检测、修理
室时,该室距电屏(盘)的水平距离大于
1m,并采取屏障隔离;
6)配电室的门向外开,并配锁;
7)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于
2.5m
时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于
1.9m
;8)配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于
0.075m
;9)配电装
置的上端距离天棚不小于
0.5m
;10)母线均应涂刷有色油漆(以屏(盘)的正面方向为准),其涂色应 ...