烧结及保障区煤气操作章程
(1)引煤气前的准备工作
①确认内网打压合格,准备好做煤气爆破试验的工具。
②煤气内网阀门的确认
确认各阀门灵活可靠。
确认点火嘴各个阀门,眼镜阀旁的放散阀、闸板阀旁的放散阀及各氮气吹扫口和取样口关闭。
确认主厂房内流量孔板阀、电动闸板阀、电动蝶阀、安全切断阀和点火器上部手动闸阀开启。
(2)引煤气及检测煤气
①打开眼镜阀。
②打开手动碟阀。
③观察厂房顶部放散阀。待煤气放散
15分钟后,携带
C0检测仪开启放散阀旁的取样口,取样做爆破试验。取完样后,立即关闭取样口(必须要有
人监护,严禁单人作业)。如试验不合格,应间隔
5分钟再取样,做爆破试验直至合格。合格之后
,需重复做爆破试验,不得少于2次
。(3)点火操作
①点火前的准备
启动助燃风机,打开助燃风管道切断阀及手动闸阀,将少量助燃风送至点火炉内。
将油布或木材等易燃物送到火嘴下的台车上点燃。
②点火待煤气压力达到
5000Pa
以上时,开启点火器中部三至五个火嘴煤气阀,引燃煤气。
观察火焰待煤气燃烧稳定后,关闭点火器上部放散阀。
具备生产条件后,从中间向两侧依次开启火嘴点燃。
调整煤气与空气比例,(观察 ...