配电室操作工安全规程
1本岗位人员要熟悉和掌握本室设备性能,经专业培训考试取得许可证,方可独立上岗作业
。2值班人员要正确穿戴和使用劳保用品
,否则禁止上岗作业
。3绝缘靴、绝缘手套、绝缘拉杠应妥善保管,并做定期耐压实验。
4用绝缘棒拉合刀闸或经过传动机构拉合闸或油开关时均应戴绝缘手套。
5严格执行停送电规程,禁止带负荷停送电,作业前应提前备好安全工具,履行操作顺序,规范操作。
6线路及设备停电检测、修理
时,经专人联系后严格履行停送电挂牌,加锁程序,检测、修理
结束后,不经专人确认严禁摘挂停送电牌,更不准自行送电。
7停电的程序是:先低压后高压,先拉负荷开关,然后断非负荷开关。
送电的程序是:先高压后低压,先合非负荷开关,然后合负荷开关。
8外单位人员因工作需要进入高压室应进行登记,参观或检查工作必须由值班人员陪同,但不准触及任何装置。
9高压停电检测、修理
前,严格履行到上级站领取作业牌进行停电实验后方可作业。
10大风雨恶劣天气禁止用电话联系工作。
11不许手持金属器具接近变压器和
高低压电气设备,严禁换接超容量保险片、环。
12高压线路倒电作业前需与上级站联系,要按照先送电,后 ...
附件列表