配电箱及开关设置安全技术交底
交底内容:
1.配电系统应当设置
室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。室外总配电箱、分配电箱简称总配电箱、分配电箱(下同),如无特指,合称配电箱。
2.动车配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
3.开关箱应当由
末级分配电箱配电。
4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过
30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过
3m。5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固定物撞缶、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。
6.配电箱、开关箱周围应有足够两个人
同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
7.配电箱、开关
箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应不大于
1.5mm
。8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。
固 ...