气体继电器与变压器的安全
气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。如果不能正确合理使用
或使用不当,则可能造成变压器损坏。
1案例(1) A
变压器,型号为
SZ9-4000/35
,1999
年7月出厂,同年
8月安装投运。2022-05
-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检测、修理
。11月2日停电吊芯检查,发现
B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕
迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用
(无接线),这台变压器在高温电弧下运转
,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检测、修理
。(2) B
变压器,型号为
SZ9-6300/35
,2022年
3月出厂,2022年
9月安装投运。2022-05
-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检测、修理
时 ...