一、开机及停机
1.开机前的检查
1)查看操作记录,了解上次停机的原因和时间,如果是正常停机,且连续停机时间不超过一个月,可以按正常操作章程
开机;如果连续停机超过一个月或维修后开机,需由机房主管主持开机。
2)检查系统情况:低压循环桶和中间冷却器液位是否在
30%~50%之间,如果液位过高,应该先
开启氨泵向系统供液或通过排液阀向排液桶排液,将液为降至
50%以下。3)检查压缩机:检查油位是否在上油镜
1/2以下和下油镜
1/2以上;检查能级指示是否在
“0”位;检查压缩机各阀门的状态,包括表阀。
以上检查均正常后,可以开始开机。
2.手动开机
1)启动冷却水泵及载冷剂水泵,向冷凝器和蒸发器供水;
2)打开压缩机排气截止阀;
3)启动油泵;
4)将压缩机卸载至
“0”位;5)油泵启动
30秒后,油
压与排气压力差达到
0.4~0.6MPa
,按压缩机启动按钮,压缩机启动,同时旁通电磁阀
A也自动打开。电机正常运转后,
A阀自动关闭;
6)观察吸气压力表,逐步开启吸气截止阀并手动增载,注意吸气压力不要过低。压缩机进入正常运转后,调整油压调节阀,使油压差为
0. ...