全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
72 0
2025-07-10
液化石油气气化器、混气机操作章程
1.液相供气操作
1) 运转
电工检查配电柜电压须正常;
2)开启混气间、控制室、锅炉间的供电开关;
3)按混气机操作方式,接通相关系统流程;
4)启动热水锅炉及水循环系统,供水温度设定在
65℃(气化器换热温度为
60℃),电加热方式开启温控器电源;
5)接通液相供气流程;
6)气化器温度达到
60℃后,缓慢开启气化器进液阀,将液化石油气引进气化器;
7)当气化器气相压力达到
0.5MPa
时,缓慢开启气相出口阀,启动气相调压器,确认调压器出口压力为
0.25-0.4MPa
;8)开启混气机出口阀、液化石油气入口阀及空气入口阀。
2.混气机现场手动操作
1)开启混气机喷嘴手动阀;
2)根据升压速率和管网压力情况选择开启喷嘴的数量和时间;
3)现场手动方式运转
正常后可切换到控制器手动方式操作。
3.混气机控制器手动操作
1)将混气机控制器操作方式置于
“手动”方式,现场喷嘴手动阀全部开启;
2)操作员根据管网压力差,选择喷嘴号,按下手动开启按钮,压力达到管
网压力规定值后按下手动关闭按钮。
4.混气机控制器自动操作
将混气机现场喷嘴手动阀全部开启,控 ...