循环流化床锅炉操作工安全技术操作章程
一、锅炉点火启动
第1条打开风室人孔门,检查内部无杂物积灰,无堵塞、无破缝、无变形。
第2条检查布风板上所有风帽有无损坏现象,风孔无堵塞,放渣管无变形、开裂现象。
第3条燃烧室喷嘴无堵塞现象。
第4条所有炉墙的膨胀缝用酸铝耐火纤维充填严密。
第5条旋风分离、转变烟道及返料器中无杂物、积灰,返料器布风板上的风帽小孔无堵塞现象。
第6条所有的测点无堵塞、损坏现象。热电偶一般插入炉膛
10~15mm
。二、漏风试验和烘炉
第7条漏风试验:
1、将所有的人孔门、看火门、检查门关闭。
2、启动引风机,保持炉膛负压为
8-10
㎜H2O。3、用点燃的火把靠近炉墙、烟道、炉顶等处逐个
检查,如火舌被吸,则表明漏风,漏风部位经试验确定无误后作标记,试验结束后予以检测、修理
消除。第8条烘炉1、在流化室烘炉
(1)待炉墙炉顶施工完毕自然养护三天后,方可进行烘炉。
(2)在布风板上装
入0-8㎜底料(以沸腾炉渣最宜
),厚度为
300㎜。(3)打开引风调节门。
(4)放入木柴,点火烘炉。烘炉时控制预热器的温度。
(5)在烘炉初期
24小时内,排烟温度应
<50℃
(6 ...