制冷机安全使用注意事项
一、开停机操作:
1)机组必须在
“自动”状态下运转
,“手动”运转状态仅限专业人员调试使用。
2)必须按双良要求进行冷水和冷却水系统启停控制互锁,否则有可能冻管。
3)制冷运转
开机时,必须先开冷水泵,再开冷却水泵;稀释停机后,必须先停冷却水泵,否则会导致
冻管。4)严禁随意调节或打开机组阀门,阀门二次密封必须用乐泰胶涂抹后拧紧。
5)当机房温度底于
20℃且停机超过
8小时,必须将蒸发器冷剂水全部旁通;当机房温度底于
5℃时,应将机组传热管积水排尽。如冬季间歇性供热,应向水系统加防冻液,
否则会导致
冻管。当冷却水温度底于
10℃,严禁强行手动启动机组。
二、真空寿命要求:
1)机组交付使用后,未经调试人员许可,不允许随意
启动真空泵对机组抽气。应急启动真空泵时,必须按操作规范操作,长时间运转
须打开气镇阀,定期排放泵内凝水。若溶液进入泵内应当及时
用真空泵油清洗,否则会损坏真空泵。
2)机内真空情况
不善的情况下,严禁强行运转
机组,否则会导致
机组的灾难性损伤。
3)运转过程当中
必须每月定期对机组的真空进行确认,确认标准:机组连续运转
一个月,不抽真空 ...
附件列表