蒸发器操作章程
1、开启电源,确保氯瓶至蒸发器,蒸发器至加氯机相互之间的粉道畅通。
2、水位观察窗的水位是由自动调节的,正常值为2/3
或四分之三量程刻度。
3、当蒸发器水温处于
180F
左右时,慢慢地打开蒸发器供液阀
V1,打开蒸发器出氯阀
V2,同时开上加氯机。
4、蒸发器压力表
T1:正常工作该表的压力为
30~140Psi
。水温表
T2:该表显示了水体的温度,其正常工作温度为
160~220F.
阴极度保护电流表:正常的工作电流为
250Ma
,或位于刻度的中间。
5、蒸发器出现任何报警信号要马上停蒸发器并切换到备用蒸发器,同时报告厂部。
6、停蒸发器:关闭蒸发器供液阀
V1,不得停止加氯,用加氯机排空蒸发器及管道内残存
的氯气。
7、蒸发器压力表
T1读数指向零,关闭出氯阀
V2,若出氯阀
V2关闭几分钟后,蒸发器压
力表T1谊新显示压力,打开出氯阀
V2直到出氯阀关闭后蒸发器压力表
T1读数为零为止,然后关闭蒸发器电源,(长期停用由厂部操作)。
附件列表