1、接通电源
,开启电源开关,显示屏数码点亮。
2、选择测试电流量程开关
25A,当开关按下时为
25A量程,此时显示屏电阻十位小数点点亮。时间为
60秒。3、将电流调节旋钮逆时针退至零位。将红色测试夹的黑线端接
A,红色测试夹的红线端接
a;黑色测试夹的黑线端接
B,黑色测试夹的红线接
b。4、将两组测量线的夹子端分别接被测物的测试点。
5、定时测量:
将仪器置
“复位”状态;按下定时开关至开位置,设置时间为
60秒;按动启动按钮,测试灯亮,显示屏计数器开始倒计数,调节电流调节旋钮并观察显示电流值至所选择的电流值,然后读下显示屏显示之电阻值,当被测物的接地电阻大于该电流档所设定的电阻报警值时,仪器即发出声光报警,反之,则不报警。测试时间终了,自动切断回路电流,即可将测试夹从被测物上取下,以备下次测量。
本仪器具备
过电流保护功能,当回路电流超过
30A时,仪器发出过电流指示(过电流灯亮),并
自动切断回路电流,按动
“复位”按钮,可取消报警状态,并将
“电流调节
”旋钮逆时针旋小一些,以备下次测量。
6、手动测量
将定时开关置关状态;