剩余电流动作保护器故障原因及对策
1误动作原因分析
(1)低压电路开闭过电压引起的误动作:
由于操作引起的过电压,通过负载侧的对地电容形成对地电流。在零序电流互感器的感应脉冲电压并引起误动作。此外,过电压也可以从电源侧对保护器施加影响
(如触发可控硅的控制极
)而导致误动作。
(2)当分断空载变压器时,高压侧产生过电压,这种过电压也可导致保护器误动作。
对策和解决办法:
①选用冲击电压不动作型保护器;
②用正反向阻断电压较高的
(正反向阻断电压均大于
1000V
以上)可控硅取代较低的可控硅。
(3)雷电过电压引起的误动作:
雷电过电压通过导线、电缆和电器设备的对地电容,会造成保护器误动作。
解决的办法是:
①使用冲击过电压不动作型保护器;
②选用延时型保护器。
(4)剩余电流和电容电流引起的误动作:
在一般情况下,三相对地电容差别不大,因此,可以认为:三相的对地形成的电流矢量和为零,保护器不会动作。如果开关电器各相合闸不同步或因跳动等原因,使各相对地电容不同等充电,就会导致保护器误动作。
解决的办法是:
①应尽可能减小导线的对地电容,如导线布置远离地面;
②适当调大保护器的动作电流值 ...