如何对自动喷水灭火系统检查维护
问:建筑内安装的自动喷水灭火系统多长时间需检查1次
,检查哪些部位,如何进行维护?
答:维护管理是自动喷水灭火系统能否正常发挥作用的重要环节
。灭火设施必须在平时的精心维护管理下才能发挥良好的作用。正确地维修、检测和保养是保证自动喷水灭火系统正常工作的必要条件。自动喷水灭火系统的维护、保养人员应对工作责任范围以内
的组件性能和操作维护规程熟悉、了解。
自动喷水灭火系统主要由水源(消防水池、水箱、气压水罐等)、供水设备(消防水泵、水泵接合器)、报警阀组(含单向阀、水力警铃、压力开关、延迟器等)、水流指示器、管道、喷头等组成。消防控制室人员对于这些系统组件的功能作用要了解掌握,从使
用方面应确立一套定期检查制度。其内容包括:
1.水源:每月检查1次
。主要检测水位及消防储备水不被他用。
2.供水设备:消防水泵应每月启动运转一次,检查运转
是否正常,出水压力是否达到设计规范
值。对系统压力较高的水泵,运转
时要防止管网超压,通常可利用水泵的出水管上安装的放水阀放水(返回贮水池),及利用泵组总出水管上安装的泄压阀泄压,每次运转
可控制在15分钟以内,但不应小于5 ...