一、隧道作业的环境标准
(一)粉尘允许浓度:每立方米空气中含有
10%以上游离二氧化硅的粉尘必须在
2mg以下;(二)氧气不得低于
20%(按体积计,下同);
(三)瓦斯(沼气)或二氧化碳不得超过
0.5%
;(四)一氧化碳浓度不得超过
30mg/m3
;(五)碳氢化合物(换算成二氧化碳)浓度应在
5mg/m3
以下;(六)二氧化硫浓度不得超过
15mg/m3
;(七)硫化氢浓度不得超过
10mg/m3
;(八)氨的浓度不得超过
30mg/m3
;(九)隧道内的气温不宜超过
28℃;(十)隧道内的噪声不得超过
0.9dB
。二、隧道作业中的有关通风防尘要求
(一)隧道内空气成分每个月至少
取样分析一次;风速、含尘量每个月至少
检测一次。
(二)隧道施工时的通风,应设专人管理,保证每人每分钟得到
4m3的新鲜空气。
(三)无论通风机运转是否,严禁人员在有风管的进出口附近停留,通风机停止转动时,任何人员不得靠近通风软管行走和软管旁停留,不得将任何物品放在通风管路或关口上。
(四)施工时宜采用湿式凿岩机钻孔,用水泡泥进行水封爆破以及湿喷混凝土等有利 ...