瓦斯抽放泵站排空管安装防回火装置施工设计及安全技术措施
根据吕梁市煤管局瓦斯防治专项检查提出来的问题
,地面瓦斯抽放泵站排空管一侧未安装防回火装置,公司研究决定对排空管安装防回火装置,为了进一步保证
施工顺利及安全,特制订如下设计及安全技术措施:
一、设计要求:
1、Φ630mm
防回火装置安装至泵房外面,具体位置如图。
2、在高低负压排空管上各安装一台
Φ630mm
防回火装置。
二、安全技术措施
1、所有进入泵站区域的人员,必须首先将身上携带的手机、烟火等危险物品放在储物柜中。并由泵站值班人员经检验合格之后
,方可进入泵站。
2、施工顺序为:首先施工
1号蓝色管道(管道名称如图),为现在没有使用排空瓦斯的管道;然后施工
2号蓝色管道。
3、施工1号管道前,要确认
11#和13#蝶阀是否处于关闭状态,当正常处于关闭状态后,方可施工。
4、施工时,为了进一步保证
安全,要首先打开
1号管道排空管上部盲板(具体位置如图),靠竖立的排空管上下口的风压差,将原有
管道里的气体排出。
5、在盲板下的管道里,悬挂便携式瓦斯报警仪,随时观测管道瓦斯浓度,当瓦斯浓度达到
1%时,严禁任何施工。
6、 ...