水泵检测、修理
技术措施
一、时间:2022年
11月12日二、地点:主排水泵房
三、检测、修理
项目:主排水泵
四、检测、修理
单位及负责人:机电科
冯进杰五、检测、修理
前的准备:
1.检测、修理
前准备好各种材料、配件、仪表及所用的各种工具和安全设施,并认真做好
详细检查,留有记录。
2.作业时必须配备检测、修理
负责人(负责安全和检测、修理
质量),所有参加检测、修理
的工作人员必须对本措施认真学习,掌握检测、修理
步骤。六、检测、修理
质量要求:
1.各开关及电机接线箱要清扫干净,防爆面合格无失爆。
2.轴承加油要合适,不能过多,只能是轴承的一半。
3.水泵与电机之间要调校合适,要找正、调平。
4.检测、修理
完毕后要把设备的外壳清扫干净。
七、检测、修理
安全施工技术措施:
1.检测、修理
前主水泵开关必须停电,挂
“有人工作,禁止送电
”警示牌。
2.开工之前
检查工具齐全与否
、良好。
3.联系水泵工确认泵已经断电,泄压。挂
“禁止启动
”警示牌。
4.关闭进、出口阀门,隔绝液体来源,确保阀门无泄漏。
5.开启放液阀,消除泵壳内的残余压力,放净泵壳内的残余液体。
6.拆 ...